供电局电度表显示的相电压值都比实际相电压值偏高

发布于:2014-03-17 08:48:17 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
某屋顶分布式光伏电站,运行两个多月,,现在发现供电局电度表显示的相电压值都比实际相电压值都要大10伏左右,A屋顶竟然大15伏以上(电度表显示相电压250伏,实际为235),以致于A屋顶电度表电压异常报警。 注:逆变器出线为三相三线,逆变器零排悬空,供电局电度表为三相四线电度表,零由控制变压器取得。请问造成该现象的原因是什么?



123.jpg


124.JPG


125.JPG

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wbmwbm
    wbmwbm 沙发
    疑问电力公司的表测量不准?电压*电流=功率,电压测量偏高,电力公司就会获得额外的利益。
    2014-10-31 07:31:31

    回复 举报
    赞同0
  • 疾风劲草
    疾风劲草 板凳
    zhang243608 发表于 2014-4-11 10:52 逆变器是零排还是接地排?求资料共享?方便学习下零排和接地排都有啊,不过零排悬空的,逆变器出来是隔离变(三角—星),出线是星型的。