土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样的裂缝厉害吗?需要怎样处理?

这样的裂缝厉害吗?需要怎样处理?

发布于:2014-03-24 14:17:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

项目情况
是纯砖混一层车库上面六层住宅,出现裂缝的是一层车库门头冠梁,跨度3000mm----3600mm,上面是阳台的120mm厚砖砌体,高900mm。
原设计
240mmX300mm含100mm厚顶板,配筋4根12mm的。
施工时为了以后装卷闸门方便,把此梁改为240mmX500mm含100mm厚顶板,配筋为下3根16mm的,上部2根14mm的,箍筋均为6mm的间距100mm--200mm。
现在状况
基本上所有的房间都出现了裂缝,有的裂缝在梁的中间,有的在1/3处,有的在根部,大的裂缝能塞进一张A4纸。现在上面的阳台墙体还没有砌筑,就是后期有没有危害,该如何处理呢?

现场如图
SAM_0864.JPG

SAM_0865.JPG

SAM_0866.JPG

SAM_0867.JPG

SAM_0868.JPG

SAM_0869.JPG


SAM_0864.JPG


SAM_0865.JPG


SAM_0866.JPG


SAM_0867.JPG


SAM_0868.JPG


SAM_0869.JPG

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • sudongdong1992
    裂缝的控制可以参考混凝土规范3.4.5条
    2014-10-10 14:27:10

    回复 举报
    赞同0
  • 爱力特
    爱力特 板凳
    设计确实没发现大的问题,至于施工过程的问题或者商混的质量那得全过程再捋捋线索了。
    2014-10-10 13:43:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多