土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【工程实例】高层机电设备安装(管井电井)图解

【工程实例】高层机电设备安装(管井电井)图解

发布于:2014-03-31 15:58:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高层机电设备安装(管井电井)工程实例


电井:门口处砌筑15cm的挡水台 →
0.jpg

0 (1).jpg


宽为5cm的台,离桥架或母线2-3cm,用防火泥填实 →
0 (2).jpg

0 (3).jpg

电井弱电箱桥架排布,整齐有序 →
0 (4).jpg

0 (5).jpg

表识要到位 →
0 (6).jpg

0 (7).jpg

乱七八糟的弱电井 →
0 (8).jpg

0 (9).jpg

● 提早考虑弱电管井的移动通讯敷设。
● 放大器及分配器如何合理设置!弱电井里的分线柜。
● 经常做成有轮子的,在此不建议使用,要用型钢固定并接地良好。


注意弱电箱之间的跨接 →
0 (10).jpg

0 (11).jpg

弱电桥架的封堵 →
0 (12).jpg

0 (13).jpg

网络柜布置有序 →
0 (14).jpg

0 (15).jpg

▲ 管道井:
● 安装管道时外齐,排列整齐
● 表识清楚保温美观
● 管道支架不得设置在管道焊缝上,
● 同时不能利用法兰、螺 栓、吊挂、支撑其他设备。

0 (16).jpg

管井管道排列整齐,管径大小不同时,安装时考虑外侧平齐,组合式支架,注意每隔三层最好有主接地扁铁,油漆均匀,表识明确。 →
0 (17).jpg

0 (18).jpg

干管固定可靠 →
0 (19).jpg

0 (20).jpg

▲ 套管整齐有效
管道本体油漆色标或外保温标色都应按管道内介质的内容来标定。一般给水设定为墨绿色;消防设定为红色;煤气设定为黄色;废水设定为黑色;中水为草绿色。对于某些精品工程,专家对接地要求特严,例如管井及设备间支架。