土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 没有变压器参数情况下估算短路电流

没有变压器参数情况下估算短路电流

发布于:2014-04-01 21:23:01 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
现在一石化工厂新建一个110/10/6KV变电站,变压器容量能确定,但变压器未订货,因此变压器参数未知。这种情况下如何估算低压侧短路电流,变压器的短路阻抗百分数如何取值?能不能按照《油浸式电力变压器技术参数和要求》(GB/T 6451-2008)中给的参数来估算,实际设计过程中,设计院一般都是怎么估算这个短路电流的。还有个问题就是,这个变压器的请购文件上是不是写明变压器的参数,比如短路阻抗百分数取值范围,这些参数是不是应该设计院提供给业主,让业主订货?谁知道能不能给我耐心解答,感激不尽!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ljso
    ljso 沙发
    ccc___ 发表于 2014-4-2 08:30 变压器的阻抗是有一定范围的,变压器在订购时也可以向厂家提要求的,设计时可以按常规变压器的阻抗计算,发 …这个阻抗的范围怎么确定啊?参照什么标准来确定?
    2014-04-02 13:41:02

    回复 举报
    赞同0
  • ljso
    ljso 板凳
    :'(:'(:'(没人回复吗!
    2014-04-01 21:54:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

不同电压等级的高压柜能否贴邻布置?

本帖最后由 q1a2z3p4l5 于 2014-3-31 17:47 编辑 高压开关柜防护等级均为IP4X。各开关柜外均无裸露导线,电压等级分别为6.3kV、10kV、35kV,不同电压等级的开关柜侧面能否贴邻布置[ □□□□ ]?未查到相关规范,求各路大侠指点。

回帖成功

经验值 +10