本帖最后由 duanaihuihui 于 2014-4-4 11:23 编辑
首先
考虑到长度是72米,我打算设缝,但是总工不允许,理由是上面是住宅,不可以。
小弟认为这个不符合规范,但是总工坚持不设缝
第二
在satwe的参数设置的时候,总工不允许
点刚性楼板假定,
我认为是楼板太长造成的,对于这个结构,楼板达不到刚性楼板假定,
总工说基本不点这个了,除非是特别特别规则的,楼板有大开洞的,即使规则,也不可以点。即使在计算位移比的时候,也不点,我很怀疑这点
第三
对于一个多层结构,我调的模型中,第一扭转周期和第一平动周期的比值是0.9016,我感觉这是不符合规范的,因为在高规中有这样的说明。
但是总工说,对于多层,这个可以不考虑,尤其是我这个工程,能调下去就调,不能调下去,就算了,因为这个是高规中的要求。
考虑到这点,小弟又看了一下规范,只在高规中有对于位移比的要求,那是不是在多层中可以不考虑了,我也查看了抗规,抗规中只有层间位移角的要求,也没有位移比的要求。
那是不是在多层中,可以不考虑周期比和位移比了,但是总工让我把位移比调到1.2一下,小弟很是疑问,多层中到底是否需要考虑周期比和位移比
第四
鉴于第三条的疑问,周期比都不考虑了,那还用考虑第一周期是平动还是扭转吗
第五
对于一个多层结构,有人说应该考虑双向地震,说是一个中国很屌的人提出来的,
但是satwe说明书上说的是当质量和刚度分布明显不对称的结构才选,但是有人说建议要点,即使很对称,也要点,我疑惑了
第六
在一个多层的结构中,柱子配筋很大,一般用多大的钢筋比较好啊,我看我们院的大多最大用到25,是否可以用到28或者更大,
如果只能用到25,那柱子的钢筋是不是可以不成两排,就比如梁的那种;只要是布置成两排,那必然有钢筋折减啊,这个折减系数是多少啊
小弟就说到这里吧,希望各位大虾帮忙解决,小弟在此谢过了
全部回复(29 )