土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下水对桩基的影响(转)

地下水对桩基的影响(转)

发布于:2014-04-10 10:48:10 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
看了一个比较早的挺好的帖子,拿来分享一下,不知道大家看没看过,总之向前辈们致敬。
问题:按现行桩基规范,单桩承载力特征值由桩侧阻力及桩端阻力组成,只考虑桩侧土与桩端土的反力作用,丝毫未考虑水文地质条件对单桩承载力的影响。
1、土分相对隔水层与透水层,一般说来长桩穿透若干层土,涉及若干层地下水,成桩过程中是否改变了地下水赋水条件与环境?改变了的条件与环境对土有何影响?对单桩承载力有何影响?
2、若桩穿透承压水怎么办?
3、若桩虽未穿透承压水但离顶板不远,在受荷作用下穿透承压水怎么办?是否会引起桩端土失稳破坏?
4、地下水是否在桩侧与土之间起到润滑作用而导致单桩承载力降低?

几个不错的回答:
1. 灌注桩和打入桩施工对同一个场地地下水的影响,特别是孔隙水压力的消长还是可以观测到的。很少有人去研究。目前规范里只考虑的地下水的抗浮问题、其次,土/岩石的参数可能包含一点地下水的信息,如饱和状态的参数等。
2. 地下水对于桩基的影响可能包含两个方面,第一是地下水对于土体参数的影响,这会对桩基承载力产生直接的影响,另一个方面就是地下水与桩界面的张力对于摩擦力的影响。
楼主的问题是一个目前还没有深入研究过的问题,希望看到更多同行的高见。
3. 觉得应该从两个方向研究:
(1)非承压潜水
桩体穿过这类含水层,在施工期可能引起临近地下水位上升,但孔隙水压力会随时间逐渐消退,最终会稳定到施工前的地下水状态。有短期效应。
(2)承压水
既然是承压水,肯定有一个密封的顶板或相对隔水层。桩体穿过这类含水层,在施工期会引起临近区域地下水位下降,而桩身处及附近地下水位上升(沿桩周渗水),最终不会稳定到施工前的稳定地下水状态。但会形成一种新的地下水平衡状态。
4. 地下水应该对挤土桩的承载力有一定的影响,但影响的程度应该和土质、地下水的特征有关。对于非挤土的钻孔灌注桩而言,地下水对桩基承载力应该影响不大。
5. 这个问题提得好,因为这是我们在工程实践中常常必须面对,但又基本没有资料可参用的问题,然而这又是一个十分复杂的问题。我只能谈谈我对这个问题的一些认识。
1、楼主的问题主要是发生土质地基中的问题,因为对岩质地基而言,除了软质岩地基中的桩基需要考虑这些问题而外,地下水对硬质岩地基中的桩基,基本没有影响。
2、如果土质地基中的地下水是原来就存在的,那就只需要考虑成桩过程中对土体扰动所产生的对侧摩阻力和端阻力的影响。这不仅仅是桩与桩周土之间的摩阻力受影响,桩周土本身的抗剪强度也会受到影响,大大降低侧摩阻力。如果遇到的是承压水,问题就更为严重。
3、如果原土质地基中的部分土体原来没有地下水,后来因成桩而引入了地下水,那么粘土及粉土类地基就会受到软化,粗粒土类的工程性质,有可能受影响,也可能不受影响。粗粒土地基受地下水影响的程度,主要与水动力条件有关。但总的来说对桩的侧摩阻力和端阻力的影响都比较明显,甚至影响严重。若桩穿透的是承压水那影响就更为突出。
由于这个问题涉及到的边界条件太多,而这些边界条件又都是未知的,所以也只能从定性的方面做些讨论,无法具体分析。
6. 综合因素,十分复杂。就地层情况来说,如果是桩穿越巨厚层砂,和穿越巨厚层粘土,地下水的反应速度和水位变化可能不一样;如果施工有挤土效应和没有挤土效应,也有不同的结果;施工速度等都会影响地下水的。因此,要具体问题具体分析,各个场地可能都不相同。
7. 如果地下水有腐蚀性,那么桩基需要考虑钢筋的最小保护层厚度问题 - 即工程中流行的结构耐久性问题!
8. 地下水对桩基的影响实际上和in situ lateral stress 和resudal lateral stress对桩基的影响是同一个问题,如果考虑摩擦效应的话,一般的施工方法总归还是要挤土的,只是大小不同(我个人看法),目前的荷载传递法一般考虑有效应力,同时还有个摩擦系数,因施工方法有个范围,规范里面对地下水的考虑还是在负摩阻力那一块,至于桩端可能有承压水,还请大家多多讨论学习。





全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 地下水对工程结构的影响
    地下水是社会发展的重要资源,本文主要就武汉地区地下水的开采情况以及对地下水对工程结构的影响进行相关研究,有针对性地提出了防止地下水对工程结构破坏的相关措施,以便有效地防范由地下水引发的工程事故。
  • 地下5层地上26层国际大厦基坑工程全套施工组织设计(含施工图、进度图等)
    本资料包包括施工组织设计、施工进度横道图、工程计算书等,其中施工组织设计包括工程总说明、施工准备、主要分部分项工程施工方案、主体施工方案与措施等;工程量计算书包括支护计算、桩墙底地基承载力验算、土钉墙支护计算等,适合进行地下5层地上26层国际大厦基坑工程全套施工组织设计的同学参考学习说明和设计。
  • 第42讲-地下水控制2
    第42讲-地下水控制2,内容详尽,供参考
  • 分析了细沙含水层中井半径和井结构参数对同井回灌地下水源热泵(GWHPPRSW)抽水!回灌和换热的影响。通过分析发现,增大井半径可以减小抽水和回灌的压力,但对井的出水温度基本没有影响;减小抽回水过滤器间
  • 地下水中混凝土桩基础施工工艺
    内容简介 此文章介绍了地下水中的混凝土桩基础施工的一些原理和施工工法,某工程为减少整体开挖与地基处理,采用了扩底桩基基础,形成建筑物的全部荷载由框剪结构、带梁式筏板基础构成整体,通过扩底桩传递到持力层
  • 本实用新型公开了一种一种地下水通道水能发电装置,其特征在于:包括一渠道以及一发电装置,所述发电装置固定安装于渠道上端面。本实用新型设计合理,结构简单,利用地下暗河或水渠的水流进行发电,无需强劲的水流即
  • 喷射井点降低地下水
    本资料为喷射井点降低地下水,内容包括编制依据、工程概述、主要施工技术方案等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 地下水池的抗浮设计
    地下水池(如污水处理池,住宅供 水池等)是常见的构筑物,但往往得不 到设计人的足够重视,经常出现设计 失误,致使水池破坏,其主要原因是水 池的抗浮验算不能满足要求。
  • 地下水污染与地表水污染明显不同, 即具隐蔽性和难以逆转性。地下水一旦受污染, 便很难治理及恢复。在我国尤其是北方地区, 地下水是重要的生产和生活用水。地下水污染严重地影响了地下水的使用价值。本文试就一
  • 地下水污染与治理方法
    地下水作为水资源的重要组成部分,不仅是主要的饮用水源和工农业生产的原料,对于我国国民经济和社会发展,安全供水保证具有十分重要的作用,而且它又是重要的环境要素,对支撑生态系统,维持水系统良性循环有着突出
  • 地下水污染的评价课件
    对地下水进行定性和定量的评价,然后给出合理的意见和建议,为工程活动以及制定环保政策作出指导的作用
  • 工地地质第6章地下水
    第1节 地下水的类型及其性质 第2节 水文地质测试与监测
  • 本图是水源井泵房的结构施工图,在农村地区的地下水的水源泵房施工中经常采用。比较实用的图,工作中经常用到,尤其是农村饮水这一块。欢迎各位下载学习...
  • 地下水污染及防护治理
    地下水资源不仅储存量大,还具有水质好、分布广泛、便于就地开采利用等优点 据统计,我国约有 70% 的人口以地下水为主要饮用水源,在北方地区,地下水开发利用率比较高,如海河流域的地下水利用率达 90%
  • 地下水浮力对地下建筑结构安全的影响
    为研究地下水浮力对地下建筑结构产生的损伤特征和机理,通过一典型工程实例的结构变形和裂缝原因分析,并结合有限元程序对结构变形和变形后刚度变化的模拟计算,对地下水浮力作用下造成的结构变形机理,混凝土梁、柱
  • 天津软土地区超深基坑工程地下水影响与控制
    随着天津市整体的快速发展,超高层建筑越来越多,环境条件复杂、施工要求较高,基坑规模越来越大,超深基坑开挖深度一般在15~25m,个别基坑深度已突破30m(相当于10层的住宅高度),基坑开挖已接近或进入
  • 14地下水对建筑工程设计施工的若干影响问题
    结构资料-结构技术-适用于全国各大建筑-设计院及房地产开发商一线设计人员。

阅读下一篇

刚浇注的地下室底板 为什么要将柱子底板平面敲成凹槽?

回帖成功

经验值 +10