发电机中性点是否需要经避雷器接地?
发电机中性点是否需要经避雷器接地?
本帖最后由 q1a2z3p4l5 于 2014-4-10 16:54 编辑
发电机—双绕组变压器单元接线中,发电机中性点是否需要经避雷器接地?为什么?
发电机电压6.3kV,2500kVA;变压器高压侧38.5kV
发布于
2014-04-10 16:44:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
水轮发电机
不需要装设,如直配线则要装设。参照DL/T620《交流电气装置的过电太保护和绝缘配合》第7条
2014-04-14 16:20:14
来自 PC
评论
举报
zhijianyan
学习学习!
2014-04-14 10:50:14
来自 PC
评论
举报