土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 发电机中性点是否需要经避雷器接地?
本帖最后由 q1a2z3p4l5 于 2014-4-10 16:54 编辑

发电机—双绕组变压器单元接线中,发电机中性点是否需要经避雷器接地?为什么?

发电机电压6.3kV,2500kVA;变压器高压侧38.5kV

全部回答(10 )

  • 水轮发电机
    不需要装设,如直配线则要装设。参照DL/T620《交流电气装置的过电太保护和绝缘配合》第7条
    2014-04-14 16:20:14 来自 PC 评论 举报
  • zhijianyan
    学习学习!
    2014-04-14 10:50:14 来自 PC 评论 举报
加载更多