土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 400x400的柱子四面都是300宽的梁,这样合理不?

400x400的柱子四面都是300宽的梁,这样合理不?

发布于:2014-04-11 09:24:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工业框架,楼面活荷载为4.0的,会不会因为钢筋太多,锚入柱子比较困难啊?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 春风拂柳
    春风拂柳 沙发
    预备役老兵 发表于 2014-4-11 09:43 梁宽对柱宽并没有限制,问题是,梁宽已经达到300,可见楼面的荷载已经很大,如果层数再多一些,400宽的柱子 …柱子一端只有3根18的钢筋,也就是说一个柱子8根18的钢筋。没有改成500*500的需要。是否梁设计的太大了?
    2014-05-03 06:24:03

    回复 举报
    赞同0
  • 春风拂柳
    春风拂柳 板凳
    阔剑雷 发表于 2014-4-11 12:15 嗯,谢谢,主要是考虑到柱子一侧有3根18的钢筋,再加上部分梁端有7根22的锚入,怕保证不了钢筋之间的间距 …可能是设计欠考虑,不然不会如此!
    2014-05-03 06:09:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

扭转位移比及位移角问题

根据《高规》3.4.5 控制的位移比不应大于1.5。 后面补充了一条“注”:当位移角不大于规范值(1/800)的40%时,其位移角可以适当的放宽,但不应大于1.6。在根据《四川省抗震设防超限高层建筑工程界定标准-2008》 第10页 4.2条 某一项超过不规则指标较多的超限高层建筑工程的界定 凡具有4.2.2条所列特别不规则情况之一的高层建筑应界定为抗震设防超限高层建筑工程  1.扭转位移比大于1.4

回帖成功

经验值 +10