如图是我的计算结果,柱子尺寸已固定。 问题1:负责人告诉我核心区箍筋受剪力其实是分Vx,Vy方向的,并不是两个方向箍筋都要满足这里3.3。我基础不好,问如何判断satwe结果中核心区3.3是哪个方向? 问题2:老同事告诉我节点核心域是梁与柱子重叠部分来计算的,按他的意思,粉红色那部分要满足3.3,外面两道红色的不应计算在内。他的意思6道粉红色箍筋相加,这样理解是否在理? 问题3:直接 一点配12的箍筋,纵筋间距和箍筋肢距满足规范, 纵向还可以减一道箍筋。皆大欢喜了。 各位同仁支持哪种已经,已经自己是如何应对的,指教一下,谢谢。


(U{3KQ[@CX5Q%W8VU8}IZ`O.jpg


@M767LK)CS~JG~03GZFXAS9.jpg

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • shanlingju
    shanlingju 沙发
    1.外面红色的箍筋应计算在内;2.两个方向的四肢箍和六肢箍都要满足3.3,核心区箍筋应配到12@100;
    3.核心区箍筋的加密范围是与柱重叠的梁高范围,其他柱高范围按G2.9-0.0配箍筋
    2014-08-06 14:18:06

    回复 举报
    赞同1
  • 砼心
    砼心 板凳
    SATWE用户手册
    2015-04-21 09:25:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2133 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柱子的位置对梁的弯矩影响这么大吗?

用PKPM算同样一根框架梁,把柱子放在轴点上就没问题,但偏200(柱子是400*400的)就超筋了因为这条梁下面没有墙遮着,所以尺寸尽量不能改了,还有什么其他方法么?