商场地下室设置消防水池问题

发布于:2014-04-14 09:37:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
商场地下室设置消防水池是按照防火分区来设置的吗?还有,消防水泵上层能否是卫生间?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hl359048271
    hl359048271 沙发
    所有的分区可共用水池的
    2014-04-15 09:04:15

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    消防水池设置不是按照防火分区来的。泵房上面最好不要设置卫生间,因为泵房里面有电柜、仪表等等,漏水了就不能用
    2014-04-15 06:46:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 706 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个喷淋头破了只一个喷头喷,那烟感动作消防联动喷淋全层都喷,别的喷淋有玻璃球

请教下大家,正常是一个喷淋头预热破了,就只这一个喷头喷水,那烟感动作消防联动是整层喷淋全都动作喷水么?,那别的喷淋头有玻璃球堵着联动了 怎么喷水?不得玻璃球破了才能喷么,联动玻璃球就自动破裂了?什么原理破的? 没太明白,求教大家指教下,谢谢。