土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 菜鸟学线路(2)

菜鸟学线路(2)

发布于:2007-09-28 20:04:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
代表档距和弧垂对设计电力线路真的很重要么?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • alibaba163
    alibaba163 沙发
    中低压架空线路是不是就不需要计算代表档距和弧垂?
    2007-10-11 15:25:11

    回复 举报
    赞同0
  • hkgd8848
    hkgd8848 板凳
    代表档距是决定铁塔结构的重要依据
    2007-10-03 15:32:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 611 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无功补偿装置引起供电线路计量误差求解

最近遇到一个问题,百思不得其解,各位高手帮忙解疑,不胜感激!事情是这样:一个35kV变电站的其中一条10kV供电线路,长约10公里,中间没有任何负荷,只在线路末端连接一台800kVA的S9配电变压器,负荷为一般的居民用电,正常供电时月平均功率因数为0.86。为提高力率、降低线损,在配电变压器10kV侧增设了一套高压无功自动补偿装置,经过第一个月的运行数据统计证明,取得了很好的效果,月平均功率因数增至0.96。但第二个月抄表时发现了一个严重的问题,30000多有功电量不翼而飞;为查找问题所在,将配变低压侧表记与分户表记作了对比,经过连续5天观察没有太大差别,而变电站出线计量5天内又多出了近700电量。怀疑出线计量用宁波某厂生产的三相电子式电度表存在故障,与其他正常线路的电度表进行调换,情况依旧。(出线计量用三相电子式电度表,配变低压侧用三相机械式电度表)为彻底查清引起电量增高的原因,切除了与配变计量无关的辅助设备,在切除并联电容器高压无功补偿装置时,发现C相跌落熔丝熔断,但熔管没有落下;切下电容后线路供电一切正常,恢复了没有补偿装置以前的水平。后来经过多方请教并查找了相关资料,电容器缺相运行的确会给计量表记带来较大的计量误差(详见后附资料)。更换了质量较好的跌落开关,并为高压无功补偿装置增加了缺相保护,逐个试验检查了补偿装置元器件的电气性能,重新投入运行。本以为终于找到问题的根源,并作了相应处理,不会再出现前面提到的问题;但事与愿违,运行5天以后出线电量还是高出700左右。检查补偿装置的运行没有问题,线路出口功率因数在补偿装置投运时一直保持在0.93到0.97之间,只要切除电容有功电量就基本平衡。后来更换了电容器和相关一次零、部件,情况还是依旧不变;没有办法,目前该线路的无功补偿装置只能退出运行。问题在那里?

回帖成功

经验值 +10