土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【十万火急】小学综合楼位移比超了1.5!!!

【十万火急】小学综合楼位移比超了1.5!!!

发布于:2014-04-18 10:57:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 结构童子 于 2014-4-18 12:55 编辑

现手头一个小学的综合楼,L形,主体是5层框架,层高3.9米,西南是2层报告厅,跨度是18.2米,层高3.9米。暂不考虑建筑方案做的怎么样。现在二者中间不给设缝,建模计算位移比是1.51。 没办法在东边加了两片剪力墙,位移比还是不能低于1.2(总工要求)。
抗震设防烈度6度一组,结构安全等级一级。红色部分抗震等级为3级,蓝色部分抗震等级2级。不知道我有没有弄错。

QQ图片20140418103325.jpg
图中,蓝色是报告厅2层,红色是综合楼5层。
4.png
立面效果图
2.png
加剪力墙感觉不伦不类的,而且影响建筑立面。
3.png
现在有几个问题想请教一下大家:
1.大跨度的柱子我取500*500都能满足,但是一个师傅说不行,最起码都得800*600的,是这样的嘛?
2.18.2米大跨,基础拉梁要不要拉了?什么样的情况下可以啦,什么样的情况不必要拉?
3.18.2米屋面梁怎么布置更合理?
4.该方案若不设缝,不布剪力墙应该怎么优化?

恳望各位大神不吝赐教!







QQ图片20140418103325.jpg


2.png


3.png


4.png

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(50 )

只看楼主 我来说两句
  • g625915555
    g625915555 沙发
    学习学习~~
    2014-04-24 09:18:24

    回复 举报
    赞同0
  • wshj1016
    wshj1016 板凳
    建议不要加剪力墙,计算剪力墙会超筋很多,无法配筋,建议与建筑沟通,加高框架梁,或局部加大框架柱截面,这个楼即使扭转位移比超过1.2,加上凹凸不规则,也够不成不规则结构,另外是多层,一些限值是可以稍微放开点的。
    2014-04-24 09:02:24

    回复 举报
    赞同0