最近做了一个110kV简易站,各位看看合适不

发布于:2014-04-18 13:36:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
不知道这样做合适不,110kV“T”接就近110kV线路,35kV“T”接附近一35kV线路,10kV带站用变

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • hanch08
    hanch08 沙发
    online1939 发表于 2014-6-22 20:20 站变加隔离刀和熔断器保护,不需要断路器,自然电流互感器也就不需要了不加断路器的话,主变低压侧差动保护怎么做,可以不做吗
    2014-07-02 08:38:02

    回复 举报
    赞同0
  • hanch08
    hanch08 板凳
    wboy8759 发表于 2014-4-22 16:00 110kV进线处少了一组避雷器。必须要加避雷器吗,PT间隔处的避雷器不能保护到吗
    2014-04-23 15:42:23

    回复 举报
    赞同0