熔断器用于线路保护

发布于:2007-09-29 10:40:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
负荷开关、熔断器组合电器主要用于变压器、电动机等的保护,但是现在很多供电局将组合开关用于线路分段保护。有以下问题需要咨询。
1、线路电流超过熔断器的额定电流后,但是没有超过额定分断电流,这样要经过一段时间熔断器才能够分断,此时的故障电流对于负荷开关有什么危害?负荷开关和熔断器的接合处是否有大电阻存在?
2、负荷开关的额定电流为200A,线路的负荷电流为110-140A,熔断器应该怎么样选择?200A的熔断器可以吗?
谢谢!!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • crazy_eric
    crazy_eric 沙发
    我公司的一台负荷开关-熔断器组合电器,前几天熔丝隔离筒被烧了一个洞,熔丝熔断了,负荷开关跳闸。
    负荷开关的额定电流为200A,但是熔丝的额定电流也为200A,实际的负荷电流为110-140A之间。熔丝隔离筒用于隔离熔断器和开关柜,在熔断器和开关接触的地方,B、C相隔离筒被烧了一个洞。这是由于什么原因引起的啊 ?是不是熔断器与负荷开关接触的不好,有过负荷电流时发热造成的啊?
    组合电器的技术资料上有熔断器的最大承受电流为100A,这个参数是不是只是在保护变压器时才能用的着啊!假如当作线路保护来使用组合电器,这个参数还会有用吗?假如使用的熔丝为200A,符合电流大于100A而小于200A,对负荷开关有何影响。