10层框架结构的半地下室结构,嵌固端在基础顶,外墙现在有两种方案:


一、只取2.1m高的混凝土墙做成悬臂挡土墙,窗间墙体用加气块砌筑至顶顶板梁底;

二、外墙当作整个剪力墙,将窗口位置开洞处理,窗间墙也是混凝土墙的一部分。现在的问题是,要不要考虑外墙对柱的影响


第一种方法理论上挡土混凝土墙可以全部承担覆土荷载,但实际情况是与柱子连在一起的,柱子也会承担荷载,该怎么计算柱子的荷载呢?;第二种方法就是设计柱子时要不要在模型里面把墙建进去算?

方法一
方法 一.png

方法二
方法 二.png



QQ截图2014042509371safsfd.PNG


1.png


2.png


方法 一.png


方法 二.png

全部回复(75 )

只看楼主 我来说两句
  • co-23
    co-23 沙发
    我也觉得按第一种,柱子取包络设计