土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 8度0.2g,I类场地,乙类设防

8度0.2g,I类场地,乙类设防

发布于:2014-04-25 17:30:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
8度0.2g,I类场地,乙类设防学校(<24m),根据规范,抗震措施的抗震等级按9度考虑,框架抗震等级1级,根据抗规甲、乙类建筑I类场地的抗震构造措施等级应允许按照本地区设防烈度8度考虑,抗震构造措施等级为2级
PKPM中有小弟有一个疑问请高手指点
PKPM中,框架抗震等级选取一级;抗震构造措施的抗震等级是否需要降低一级
我的疑问是PKPM的框架抗震等级选取一级,那么抗震构造措施的抗震等级就是一级,还是PKPM的抗震构造措施的抗震等级是根据设防烈度确定

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • guanli1988
    guanli1988 沙发
    学习了,谢谢
    2014-05-03 16:54:03

    回复 举报
    赞同0
  • pengshuai77
    pengshuai77 板凳
    以前没有遇到过此类问题,今天仔细琢磨了下,同意楼上的观点。