抗浮计算实例
1.
计算取值范围,如下图:
2.
结构自重及压重
:
C轴以上位置顶板覆土厚度1.1m,C轴以上位置顶板覆土厚度0.9m,
覆土重:G1=(2.55x8.2x1.1+3.35x8.2x0.9)x18=859KN
底板覆土厚度0.7m,覆土重G2=5.9x8.2x0.7x18=609KN
顶板厚度0.3m,底板厚度0.4m
混凝土板自重:G3=5.9x8.2x(0.3+0.4)x25=846 KN
梁自重:G4=0.4x(1.0-0.3)x8.2x25+0.35x(0.7-0.4)x5.9x25=72KN
柱自重:G5=0.5x0.5x2.8x25=17.5KN
结构自重及压重之和:
Gk=G1+G2+G3+G4+G5=859+609+846+72+17.5=2403.5KN
3.
水浮力:室外地面标高-0.3m筏板底标高-5.8m
地下水设计标高按室外地面下1m考虑,即相当于正负零为-1.3m
水浮力Nwk=5.9x8.2x4.5x10=2177KN
4.
抗浮计算:Gk/Nwk=2403.5/2177=1.104>1.05满足要求
全部回复(93 )
只看楼主 我来说两句来自 土木在线APP
回复 举报局部抗浮计算很详细 考虑了梁柱的荷载
回复 举报