《高规》3.5.2第2款,对框剪或剪力墙结构,“当本层层高大于相邻上层层高的1.5倍时,该比值不宜小于1.1;对结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.5”。

由于建筑需求,常遇到一层层高比较高的结构,大于二层层高1.5倍,而且正负零还是地下室顶板嵌固端,这么一来,侧向刚度比值不宜小于1.5,计算的时候很难调下来。于是有些同事就打擦边球,说规范规定是“不宜”,不是“不应”,调不下来不要紧,控制好其它不规则参数就可以了。

遇到这种情况,大家怎么调?硬是调下去吗?或者告诉建筑非改方案不可。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • struct771
    struct771 沙发
    多谢楼上的同学。
    我弄了个简单的框剪模型试算,
    模型1:第1层6米,第2~5层3米;
    模型2:第1层~5层均是3米。
    两个模型荷载基本一样,仅修改1层层高。
    从结果来看,高规3.5.2-2的刚度比相差不大,3.5.2-1的刚度比相差比较大。
    2014-05-19 11:35:19

    回复 举报
    赞同0
  • struct771
    struct771 板凳
    如果能在半层加梁,最好不过的。
    但现在的建筑是要求底层高大空间,要满足这个方案,结构只有拼命加厚剪力墙了,但由于高度太高,效果有限。
    有一个办法是底层加长加厚剪力墙,二层收短且变薄剪力墙,这样容易平衡上下刚度,但单位老总不同意,老总只赞同加厚剪力墙,不赞同底层加长剪力墙。我认为是可以这么做的,构造上加厚楼板。大家认为呢?
    侧刚度比需不需要按规范调整呢?
    2014-05-12 18:22:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多