本工程基础设计等级为甲级,主塔楼采用桩筏基础形式,裙楼和纯地下室采用柱下独立承台加防水板的基础形式。
计算上部结构荷载时,分两个模型,一个模型仅建立独立柱承台部分(不建立防水板),在JCCAD中桩基承台中计算完成独立承台的计算设计;一个模型仅建立桩筏基础部分,在桩筏有限元中完成桩筏基础设计。
问题1:计算过程中两个模型的变形肯定有差异,但是实际上两者是两者是通过防水板相连的,这个地方应该怎么处理?是否设置在两者之间设置沉降后浇带就可以解决?
问题2:计算上部结构荷载时,可否把独立柱承台加防水板和桩筏基础部分完全建模在桩筏有限元中进行计算?
问题3:本工程还需要进行抗浮验算时,计算时是否应该把独立柱承台加防水板和桩筏基础部分完全建模进行计算?
麻烦大家帮忙指导,谢谢
  • wkzhao
    wkzhao 沙发
    问题1 应设后浇带并构造加强相应跨配筋和刚度。问题2 最好分开算,模型要简化,设计靠概念。 问题3 同问题2