土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 周边有墙体的筏基,筏板可不外伸?

周边有墙体的筏基,筏板可不外伸?

发布于:2014-05-13 16:22:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
朱总在《建筑地基基础设计方法及实例分析》这本书P243页强调:适量的悬挑可以避免基础受力的突变,使基础受力均匀合理。但是后面又说:对本条规定应结合工程实际情况综合考虑,周边有墙体的筏基,筏板可不外伸。为何有墙体时筏板可不外伸?
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

7度区十一层纯剪力墙结构施工图(带地下室)

图纸简介: 七度区,桩基础,主体剪力墙结构,地下室及十一层。剪力墙等级为三级。根据老规范设计,图纸包含结构设计总说明,基础平面布置图,梁板柱配筋,节点大样,楼梯结构布置图。 投稿网友: wan871016 上传时间: 2011-12-10

回帖成功

经验值 +10