请问,10KV电缆穿HDPE(碳素波纹管)管或钢管敷设必须用带凯的吗?
请问,10KV电缆穿HDPE(碳素波纹管)管或钢管敷设必须用带凯的吗?
请问,10KV电缆穿HDPE(碳素波纹管)管或钢管敷设必须用带凯的吗?我看见1KV低压的不用,是不是10KV的必须用YJV22的?
发布于
2014-05-14 11:10:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
popu12
星空1986 发表于 2014-5-14 17:02 带凯不就是抗压得作用吗,穿管又无压力,应该可以不用吧还可以防止小虫子,小动物等
2014-05-15 20:55:15
来自 PC
评论
举报
只是两袖清风
星空1986 发表于 2014-5-14 17:02 带凯不就是抗压得作用吗,穿管又无压力,应该可以不用吧带凯是保护电缆不被外部环境破坏
2014-05-15 08:53:15
来自 PC
评论
举报