土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 供液干燥过滤器堵的邪乎,求高人

供液干燥过滤器堵的邪乎,求高人

发布于:2014-06-21 09:01:21 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
古轮的40p机头,其他附属设备是上海美乐柯的,机器运行不到一个月,供液全部堵死,15台机器个个都这样,请高人鉴定下这堵的是什么东西。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • kfx1177393
    kfx1177393 沙发
    也不知道是厂家的还是安装的搞的。。。
    2014-07-12 18:00:12

    回复 举报
    赞同0
  • kfx1177393
    kfx1177393 板凳
    jingxuewwd 发表于 2014-6-24 08:28 堵的这么厉害,系统管路里面脏东西很多,开机前没用氮气吹污? 过滤网怎么都烂了?过滤网没烂,是被一种胶状的东西呼死了,非常厚的一层
    2014-06-24 16:33:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 202 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎样选购上海冷库

  怎样选购合适的上海冷库?如果您想建设一座合适的冷库,上海乐见冷库公司专家建议您考虑以下几个方面:  1、根据自已存放货物的吨位、每天的进货出货量和建筑物的大小确定冷库的大小(长×宽×高)确定库门的规格尺寸,门的开启方向。冷库的安装环境应是清洁、干燥、通风。  2、根据所存放的物品,选择确定库内温度(保鲜贮藏: +5--5℃、冷藏冷冻: 0--18℃、低温贮藏: -18--30℃)。  3、根据自已的建筑物的特点和本地的水源情况,选择制冷机的制冷方式,一般有风冷、铝排冷、和水冷。(制冷机是风冷式的用户只需选择安放位置即可,节能制冷可以考虑铝排制冷、制冷机是水冷式的用户还需配置水池或深水井、循环水管道及水泵、冷却塔的安放位置)