风盘70台,风盘每台14Kpa,风冷模块3台,每台50Kpa,管路总长1000米。请问要选多少扬程的水泵?
发布于
2007-10-07 09:03:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
feichen19820507
每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):
Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)
△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。
L为该最不利环路的管长
K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6