土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 构架避雷针为什么必须跟接地网相连
根据规范DL/T 620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》第7.1.7条,装在构架上的避雷针应与接地网相连。怎么理解这句话?而7.1.6条,说独立避雷针宜设独立的接地装置。

全部回答(4 )

  • czy215co188
    回答的好,受教了
    2014-07-09 23:37:09 来自 PC 评论 举报
  • fgaq7777
    小手一抖,资料我有。卤煮好人,非常感谢。
    2014-07-04 20:55:04 来自 PC 评论 举报