一般框架梁上部配筋结果是:大-小-大。下部是:小-大-小。可是很多连梁下部都是:大-小-大。如图。这是为什么呢

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • abc31122
    abc31122 沙发
    phoenix_sonic 发表于 2014-7-17 16:39 因为框架梁构件是受弯构件,配筋成两端上部大,中间下部大的一个特点。而连梁,你看看高规的计算公式, …解释易懂清晰,赞一个{:2_85:}
    2014-07-21 09:30:21

    回复 举报
    赞同0
  • phoenix_sonic
    phoenix_sonic 板凳
    因为框架梁构件是受弯构件,配筋成两端上部大,中间下部大的一个特点。

    而连梁,你看看高规的计算公式,连梁的左右两端的弯矩是由剪力决定的,所以呈现的特点是一端上部大,另一端下部大。

    所以连梁的配筋,宜上下部对称配筋。