土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桩头钢筋接长

桩头钢筋接长

发布于:2014-07-12 18:51:12 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
由于桩基钢筋笼放到桩底,导致桩头钢筋长度不足,往上接钢筋接头错不开,往下继续凿桩施工困难影响质量,基坑较深,请问是否可以同一截面100%接头,按受压处理。
双桩承台上面接柱子。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1400423591727
    这么专业的问题,还是找专家来回答更保险,路桥专家答疑,这次请来三位资深项目总工来为大家解答疑惑,去提问吧bbs.zhulong.com/dayi/question115?f=14
    2014-11-05 10:18:05

    回复 举报
    赞同0
  • sbj921jym
    sbj921jym 板凳
    1、桩头钢筋深入地系梁的长度要是不够的话,贿赂一下监理,接完柱子钢筋赶紧把系梁钢筋搞定连夜浇筑,2、桩基外伸钢筋长度不足,凿桩的话是地系梁标高降低,得向设计申请变更。
    3、钢筋焊接接长的话,将桩基钢筋和墩柱钢筋在地系梁范围内帮条焊。
    2014-10-26 17:39:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁工程

返回版块

19.41 万条内容 · 623 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【有问必答】第二期:道路设计中在交叉口处该不该设竖曲线

钻孔灌注桩结束出现桩顶混凝土下沉答案一:1、桩外面有空隙,然后混凝土流出去然后水涌上来,导致桩顶混凝土下沉;2、混凝土振捣不密实;3、要不就是孔底基础及地下水没有处理好,孔底下沉的同时用水出来。处理办法:估计只有重新挖孔、吊钢筋笼、浇筑混凝土。答案二:很有可能是混凝土严重泌水,建议更改混凝土配比,或者更换外加剂。至于桩基如何处理,那就等凿完桩头后,检测一下混凝土强度,如果强度没问题,我认为就没必要处理,如果强度不合格,只能接着往下凿,知道混凝土密实处为止。

回帖成功

经验值 +10