土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变压器零排问题

变压器零排问题

发布于:2014-07-14 10:16:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
求助哪位大侠解释一下! S11-M-315 Dyn11和Yyn0 在箱式变压器零排的选择上有区别吗?同事见解, Dyn11泻流量大达到75%而Yyn0 只有25%是否正确?但3c上去主排的1/2.是否矛盾!!!
期待大侠解答

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    S11-M-315变压器是全密封油变,容量为315KVA,Δ/Yn-11与Y/Yn-0在中性线规定电流上是一样的(中性线电流是按容量计算的,与结线组别没关系)。
    2014-07-28 09:17:28

    回复 举报
    赞同0
  • sjj19850925
    sjj19850925 板凳
    com16816 发表于 2014-7-17 09:11 Yyn0可以选相线一半,但Dyn11应与相线一致依据是什么?
    2014-07-26 15:55:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管形母线中安装阻尼LGJ的施工方法

管形母线中,需要安装阻尼线防振,如果安装的?直接把LGJ穿到管母中间就行了么?