土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 非阴影区箍筋采用隔一拉一违反高规7.2.15.3?

非阴影区箍筋采用隔一拉一违反高规7.2.15.3?

发布于:2014-07-16 09:56:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规7.2.15.3条 约束边缘构件内箍筋或拉筋沿竖向的间距,一级不宜大于100mm,二、三级不宜大于150mm;箍筋、拉筋沿水平方向的肢距不宜大于300mm,不应大于竖向钢筋间距的2倍。

非阴影区的配箍特征值为阴影区的一半,目前有做法是非阴影区的箍筋采用隔一拉一,如此可以节省一些钢筋,但这样做箍筋的肢距就大于300了。
请问这样做是否违反了高规本条规定?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lengqi2009
    lengqi2009 沙发
    最好先和审图的沟通
    2014-07-17 09:25:17

    回复 举报
    赞同0
  • 设计小兵
    设计小兵 板凳
    非阴影区隔一拉一能满足体积配箍率吗?如能,还是可以的,我们一些项目也这样做过
    2014-07-16 12:50:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多