土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下室作为大底盘多塔计算疑问

地下室作为大底盘多塔计算疑问

发布于:2014-07-21 14:58:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
某项目,地下室是两层,上部有10栋32层高层塔楼,地下一层三周有土,一侧无土,地下二层四周有土,嵌固端在地下一层。

这种情况下,我认为应该算大底盘多塔,同时,地下一层在PKPM输入应当按首层考虑。

也就是建模的时候地下室层数为1,然后,建筑中实际地下一层(模型为首层)的地下室外墙按深梁输入模型,同时考虑无土侧正对面土的堆载引

引起的静止土压力。

以上是整体分析。

现塔楼因超长,中间设缝,但外部地下室顶板是无缝的(假设塔楼2个单元自嵌固端以上完全脱开),也就是此时塔楼的2个单元是通过地下一层连接的,又形成了大底盘多塔。

计算配筋可以用整体分析的结果,建立整体模型,塔楼抗震缝出设置遮挡定义。

那么具体到塔楼周期位移时(即拆分塔楼2个单元),分别计算自身周期 位移,此时地下室的相关范围,如何取?是否考虑相邻单元的墙柱?如

考虑相邻单元,那么上部主体对相关范围内墙柱的影响如何考虑?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • lsmqhln
    lsmqhln 沙发
    不属于大底盘多塔楼结构,详见全国民用建筑技术措施2009版 混凝土结构 12.5节12.5.3条1款,P117。


    "对于多个塔楼仅通过地下室连为一体,地上无裙房或有局部小裙房但不连为一体的情况,一般不属于大底盘多塔结构。"
    2014-12-31 10:46:31

    回复 举报
    赞同1
  • wangke2mao
    wangke2mao 板凳
    nwbeijihu 发表于 2014-7-24 04:41 问题在于地下一层一侧是无土的,也就是有变形,概念上和地上裙房一样了。。从概念上讲,就是大底盘多塔
    2016-06-07 19:05:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2140 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架柱条形基础梁上能开洞吗?

框架柱下的条形基础,按照弹性地基梁进行设计的,现在排水专业要求梁上开洞穿管道,不知是否可行?按照什么规范?如何加强?

回帖成功

经验值 +10