各位童鞋,大家好。最近做了个三层框架厂房(42m*36m),柱距为6m,跨度为12m,二层活荷载7.5,三层活荷载6.0;
方案一:沿12m跨度布置次梁;y向主梁300*1150,y向次梁300*1100;x向仅有主梁,300*1150;
方案二:沿6m跨度布置次梁;y向仅有主梁350*1150;x向主梁240*600次梁240*550;
本人做了以下比较:
一、板:无论哪种布置,板跨度均为3m,板厚均为120mm;配筋双层双向通长配筋,局部加筋,目测钢筋用量差不多,不予比较钢筋及混凝土量;
二、梁:本人自己用excel表格比较了6*36从属面积内的配筋量;对方案一,钢筋总计5722;方案二,钢筋总计5585;仅从梁的钢筋用量上看,方案二更省;
三,柱配筋:将两次配筋结果比较,在相同位置处的柱子,配筋梁要么相同,要么方案二钢筋量比较多,仅仅从柱子的配筋来讲,方案一用钢筋量比较省;
四,基础:由于每个柱子的从属面积不变,基础几乎不变;
五,建筑空间上来讲,方案一,整体梁比较高,故净高小;而方案二,在X向梁高较小,空间感觉较大些;
综上所述,方案二更好,
以上是个人的一点分析,希望得到大家不同的意见,在此谢过!!