建筑结构
\
混凝土结构
\
框支剪力墙结构,转换大梁一个吊筋没设怎么办?
框支剪力墙结构,转换大梁一个吊筋没设怎么办?
我校对的图纸,叫设计人员复核吊筋和附加箍筋计算,结果他就按照PKPM的施工图模块里面的集中力复核了一下,就只用了每边三道附加箍筋,没设置吊筋,图纸审查也通过了,现在转换大梁已经施工完毕了,怎么办?
发布于
2014-07-23 22:45:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
flykissinger
草根家族 发表于 2014-7-24 08:50 正常的三道附加普通箍筋应该是不够的,个别荷载小的应该是没问题,对于集中力很大的肯定是不够,除非转换的 …已经施工,现在就要加固了。。。。。。:'(
2014-07-24 15:59:24
来自 PC
评论
举报
flykissinger
无间道 发表于 2014-7-24 07:47 这说明转换梁的抗剪承载力很不错。呃,说明没问题,不需要加固吗?我看剪力包络图是有很多地方剪力很大的,光配置三道附加箍筋是不够。。。