求助,关于梁抗剪试验的问题
求助,关于梁抗剪试验的问题
这两天,要做个梁的抗剪试验,我师傅要我布置下梁的2个受力点的位置,我记得他提了句剪跨比小于1.5,但是我查了规范,和混凝土书,只显示剪跨比在1到3之间就行,求大神说说,谢谢了
发布于
2014-07-25 09:18:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
daiweijun963
刚刚突然想到,在集中荷载作用下,在有箍筋的情况下,剪力值得公式中,剪跨比小于1.5的按1.5算,大于3的按3算。是不是出于这条公式啊。试验时选取小于1.5的是不是为了排除剪跨比不同而对抗剪试验造成的影响(试验有不同截面尺寸的好几根梁)。不知道我的理解对不对啊?求大神啊,下午要用。。
2014-07-25 10:04:25
来自 PC
评论
举报
daiweijun963
自己顶个ddd