土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 关于桩筏基础配筋问题

关于桩筏基础配筋问题

发布于:2014-07-25 18:33:25 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
本帖最后由 more-love 于 2014-7-26 15:39 编辑

各位前辈,现有一问题不明白,
一层地下室,基础为500厚筏板加下柱墩桩基,计算时使用了JCCAD的桩筏有限元模块计算,现有一问题就是筏板与柱墩的是如何配筋的?现有一做法如下(图一),筏板500厚部分大部分只需满足最小配筋率500x0.15%=750㎡,根据计算结果我配了16@200即1005㎡双层双向拉通布置,但实际柱墩计算的配筋结果如下(图二),此柱墩的上部钢筋X向最大为2651㎡,Y向为1500㎡,如此已超出16@200,但按理论而言柱上板带柱墩处为负弯矩,只要下部钢筋满足计算结果,上部不受力,若按计算结果上部钢筋还需在16@200的基础上附加20@200,我个人觉得这样配筋不合理,问题就在此,请问大师们,柱墩处上部钢筋是否要按计算结果配置?若不需要,那是否需要满足 《砼规》8.5.2: 卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%,若要满足,是要满足500厚的0.15%?还是要满足柱墩1000厚的0.15%? 柱墩下部钢筋是否只要按计算结果如(图二)所示作为ZM底筋配置即可?若配筋结果有个别特别大的 ,如(图二) X向下部筋最大到5899㎡,如就按这个值配,我觉得太浪费了,是否取大部分面积所在区间配置就可以了?这些个问题困扰我很久了,希望前辈不吝赐教,在此先谢过!

图一 QQ截图20140725172817.png


图二 QQ截图20140725173300.png

QQ截图20140725172817.png


QQ截图20140725173300.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • gs_shine
    gs_shine 沙发
    图集有主墩的做法啊
    2015-02-08 22:48:08

    回复 举报
    赞同0
  • ymxl2011
    ymxl2011 板凳
    谢谢楼主分享
    2015-02-05 16:47:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

实习 地下室图纸求教

如图:图2中的钢筋笼对应图一的表格中ZH1~ZH4,承台钢筋做法对应图一的1-1.图3对应图4 的ZT11~ZT12我想问的是: 为什么图1图2中的承台钢筋配筋与图三图四的不一样,图1 图2的钢筋那么密,图三只有两层,为什么差别那么大。 而且按理来说图三图四受力应该比图一图二大啊,配筋应该要更多,非但比图三图四少,还少那么多!谢谢各位大神!

回帖成功

经验值 +10