土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 16层框剪结构剪力墙与梁交接问题

16层框剪结构剪力墙与梁交接问题

发布于:2014-07-30 10:17:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
梁宽350,剪力墙厚200,计算结果显示如下图,如何处理剪力墙与梁交接处,使施工图符合模型计算结果?第一次做框剪结构,请大家多多指教。

啊.JPG


吧.JPG

啊.JPG


吧.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 宁散人
    宁散人 沙发
    lengqi2008 发表于 2014-7-31 09:07 梁直接深入端柱内锚固,墙竖向钢筋和暗柱钢筋直接穿梁,(此时梁的混凝土建议按墙混凝土等级)建议钢筋别断 …看satwe计算结果显示,梁的支座是墙体的端部,这个钢筋要是锚固入柱子的话,是不是人为加长了梁的计算跨度?
    2014-07-31 09:23:31

    回复 举报
    赞同0
  • lengqi2009
    lengqi2009 板凳
    梁直接深入端柱内锚固,墙竖向钢筋和暗柱钢筋直接穿梁,(此时梁的混凝土建议按墙混凝土等级)建议钢筋别断开锚固。可以参考下图集12G901-1 P83页图一。 :lol