土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 顶托伸出长度的问题

顶托伸出长度的问题

发布于:2014-07-31 10:09:31 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
脚手架规范里规定:满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过(300)mm,插入立杆内长度不得小于(150)mm。

模板安全技术规范也有规定:支模钢管立柱顶部应设可调支托, U 型支托与楞梁两侧间如有间隙,必须楔紧,其螺杆伸出钢管顶部不得大于( 200 mm ,螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于( 3mm ),安装时应保证上下同心

顶托丝伸出长度我们一般是300,但是模板规范规定的200怎么搞?到底是我理解错误??

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • 江南甸
    江南甸 沙发
    你们都弄错了,根本就没有矛盾。
    《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)适用于“脚手架”,这种“脚手架”一般指非承重的,所以要求没那么严格,允许伸出300。而《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008)适用于建筑施工中现浇混凝土工程模板体系,是承重体系,因此要求更严格,只允许伸出200。
    2017-05-30 16:56:30

    回复 举报
    赞同2
  • diabloboy521
    diabloboy521 板凳
    JGJ162-2008的规范已经很早了,很多的规定并不适用于现在的施工了!
    JGJ130-2011中,6.9.6条,可调支托螺杆伸出长度不宜超过300mm。
    GB50666-2011中,4.4.8条,螺杆伸出钢管长度不宜大于300mm。
    JGJ300-2013临时支撑结构技术规范中,5.1.5条,可调托撑螺杆伸出长度不应超过300mm。
    所以,还是建议在施工中,按照300mm施工即可!
    2014-07-31 10:58:31

    回复 举报
    赞同2
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.77 万条内容 · 1555 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

主楼地下室梁出现贯通纵向裂缝的原因

主楼地下室顶板梁出现贯通裂缝,主要原因都有什么,设计上的原因多不多?

回帖成功

经验值 +10