土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 顶托伸出长度的问题

顶托伸出长度的问题

发布于:2014-07-31 10:09:31 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
脚手架规范里规定:满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过(300)mm,插入立杆内长度不得小于(150)mm。

模板安全技术规范也有规定:支模钢管立柱顶部应设可调支托, U 型支托与楞梁两侧间如有间隙,必须楔紧,其螺杆伸出钢管顶部不得大于( 200 mm ,螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于( 3mm ),安装时应保证上下同心

顶托丝伸出长度我们一般是300,但是模板规范规定的200怎么搞?到底是我理解错误??

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • jiangkun324
    jiangkun324 沙发
    我还是看懂了,还是300,模板规范规定的是不能超出钢管200,这样支模架立杆伸出顶层水平杆中心线(钢管中心)至(最上)支撑点的长度,扣件式支架不应大于(500)mm就可以说的通了。。