全部回复(14 )
首先,典设第一部分对含义有解释。5B-ZBC1,由电压等级(5代表500kV,1代表110kV,2代表220kV,3代表330kV,06代表66kV) 典型设计模块(国网分配任务给各个供电公司时按照气象等划分的,110kV的模块最多,为A~O共15个模块)-塔型(ZB为平腿酒杯塔,ZBC是指酒杯塔带高低腿,ZM猫头塔平腿,ZMC猫头塔高低腿,SZ是双回路直线鼓型塔、SZC双回路直线鼓型塔高低腿、SZG双回路直线钢管杆、ZJ就是转角塔,转角二字拼音首字母,c代表高低腿,S代表上回路,同直线塔命名) 型号;
输电塔采用等边角钢,80x6H M20x3是两个东西,即角钢型号 螺栓型号。80代表肢宽长度(毫米)、6代表各肢的厚度(毫米)、H和S分别代表强度为Q345、Q235,345与235代表的是钢的屈服强度,现在大跨越输电塔还有使用高强钢的,Q345有的施工图上还有用Mn(锰)的,因为Q345里又叫锰钢;M20、M16等代表螺栓的直径为20mm、16mm,以此类推,后面跟的是螺栓个数。所以你的问题中,准确地描述是:肢宽为80、厚度为8的Q345等边角钢,3个直径为20的螺栓
主题
回复
粉丝
输变电工程
11.09 万条内容 · 606 人订阅
阅读下一篇
求大神指点 低压配电箱选开关有什么需要注意的 还有分断能力怎么弄 看不明白 想不通
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句首先,典设第一部分对含义有解释。