今天我用理正计算楼梯,竟然发现用一级钢配筋时能够计算通过的挠度验算,用三级钢竟然不能通过,不知道这是什么原因,跪求大神指导。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • linglongxubu
    linglongxubu 沙发
    三级钢的弹性模量比一级钢的弹性模量低,会影响刚度的,在配筋率不变时刚度有些降低,所以挠度增大了,可能用一级钢时挠度刚刚通过吧,余地不足呢。
    2014-08-05 11:15:05

    回复 举报
    赞同0
  • 天柱
    天柱 板凳
    三级钢的弹性模量比一级钢的弹性模量低啊
    2014-08-05 06:09:05