土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电气报装,急急急!!!!

电气报装,急急急!!!!

发布于:2014-08-06 10:58:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
现在我们的项目处于电气报装这一阶段,设计院设计容量为40000kva,但是我们工程部计算的容量大约为35000kva。我们是合肥滨湖新区的项目,这边的变电站一般出线间隔都是20KV的,合肥这边电力公司有要求,超过25000kva就需要建设35KV变电站,超过35000KVA,就需要建设110kv变电站,但是我们还是想用两路20KV专线供电,不知道哪位大神有没有这一方面的经验,帮我们解决一下这个问题。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xinxirong
    xinxirong 沙发
    超过25000kva就需要建设35kV变电站
    你要跟他们说明,变压器的总装设容量是40000kVA,实际上变压器的负载率都比较低,不可能满的,所以要乘系数,至于系数是多少,可以算一下,比如0.6,那就不用设变电站了。
    2014-08-13 17:34:13

    回复 举报
    赞同0
  • 我叫常割肉
    设计院设计容量为40000kva,但是我们工程部计算的容量大约为35000kva。
    2014-08-07 16:57:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多