土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 《消防给水及消火栓系统技术规范》学习汇报

《消防给水及消火栓系统技术规范》学习汇报

发布于:2014-08-18 17:57:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 nlp125 于 2014-9-22 10:30 编辑

《消防给水及消火栓系统技术规范》学习
2014.8.16~17 日在西安参加了《消防给水及消火栓系统技术规范》的学习,有黄晓家总工主讲,听的时候因时间比较仓库,大致总结了以下内容,那两天听课的人很多,希望大家来补充和更正我理解方面的错误
PS:注意以下内容,也可能与实际印刷版本不符合。
一、一些理念和理论上的东西
1. 规范体系的问题:《建筑设计防火规范》只规定何处改设什么或者建议设置什么系统的问题,水消防规范及自喷规范、报警规范、防排烟规范规定如何设置的问题。
2. 消规规定的只是最低的原则,具体该如何设计,怎样选择系统和布置等可靠有设计人员来把握、计算和负责,满足规范但是系统不可靠,设计人员要担责。
3. 工程设计人员设计要遵循工程原则,工程师要从工匠型、经验型往智慧型转变;工程原则可学习《建筑给水排水工程技术与设计手册》绪论部分
二、关于新建规和消规的一些消息:
1 . 建规已经报至国标委两三周,估计很快会公布
2. 消规网上流传的稿件都不是最终版本,现在一直在校对修改中,一些条文会有调整和已经调整,新消规可能在 8 月底 9 月初印刷出来
3. 消规执行后,消防给水及消火栓按照新规执行,虽然原有建规和高规没有废止,但按照时效性原则,以最新规范为准(黄晓家的意思)
三、新消规相对于原建规和高规的一些变化(水部分)
1.A 湿式的消火栓系统不强调设起泵按钮,消防水泵启动必须有流量开关和压力开关直接启动( 11.0.4 条);
B 消防泵必须用干式消防泵(便于安装、检修和检查, 强条 ,潜水消防泵被干掉了);
C 消防泵具体要求多了些(对泵配电机要求增加,校核设计流量 150% 时,出口压力不应低于设计压力的 65% 等, 5.1.6
D 一组消防泵应在消防水泵内设置流量和压力测试装置( 5.1.11
E 每台消防泵设试水管,并应安装DN65的消火栓(以前只设了试水管,但是无法测试)
注意:到手的印刷版已经把这条改为“每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施。”没有再强调安装消火栓了。
2. 消防水泵控制柜防护等级提出要求( 强条 11.0.9 ,设计施工说明要注明)
3.A. 高位消防水箱容积变化,虽然规范条文说满足初期火灾消防用水量,但是现在无法确定初期火灾到底多长时间,多大火量,故可按 5.2.1 条规定的容积直接选用;
B. 高位消防水箱的最低有效水位应根据出水喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定(黄总讲防止消防管网进气对管网造成影响,这个还是不太明白,是一定要设置吸水喇叭口或防止旋流器的吗? 强条 ,可能引起消防水箱无效的高度增加);
C 消防水箱高度要满足静压值提高,当一个消火栓系统共用消防水箱时要考虑管网水损,其他建筑是否能满足要求;
D 消防水箱出水管管径不应小于 DN100 (自喷经常用 DN80 已经不符合规范) E 高位水箱设带有启闭装置的阀门,出水管蝶阀没问题,进水管?(老师没讲这个问题)
4 . 消防水池大于500立方设两格、大于1000立方设两座(无公用墙体)
5. 水泵接合器计算超过3个时根据实际情况(建筑物布置、是否能布置下那么多消防车等)宜设3个(有消防车停放地方,可多布置)
6. 消防水泵房条文与新建规统一,网上版本有较大调整。消防水泵直接从市政管网抽水时在水泵出水管上设置减压型倒流防止器而非在进水管上设置(强条5.1.12-1,设置位置见下图国外图示,这个是黄总让看的图片,泵后一堆阀门啊,看不大懂)


7. 消防软管卷盘高层民用建筑全应设置。和以前的设置范围要求不一样(不知道建规规定范围了没)。 注意:到手的印刷版已经把相关设置范围删除,在《建筑设计防火规范》内做啦规定,范围也与网上以前流传的电子版本范围不一致。。 消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台,消防电梯前室消火栓应计入总数,不需考虑是否穿越防火墙、防火门等问题。高层住宅每户给水宜预留软管接口。
8. 消火栓栓口动压根据不同场所要求规定,不需再根据充实水柱长度计算(7.4.12,因为规定的动压值如果计算的话,远远超过了规范规定的充实水柱长度,但是消防实战时不利因素如接口泄露等较多,故计算没有实际意义)。
9. 跃层和商业网点室内消火栓至少满足一股水柱(7.4.15
10. 埋地金属管道管顶覆土至少冰冻线一下 0.3m (室外给水规定规定 0.15m
11. 室内消防给水系统直接从生活、生产给水管网供水,设倒流防止器应置于室内洁净场所(不能室外设井里面, 强条 8.3.5
12. 含有室外消防用水量的消防水池必须设消防车取水口,并不应放在地下二层及以下,一个消防车取水口相当于一个室外消火栓,消防车取水口的数量应根据工程实际确定(建筑布局、消防车实战灭火时停放等)

下载: 消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014正式扫描版(高清含条文说明书签)

下载: 建筑设计防火规范(GB50016-2014)2014年6月20日定稿版(高清含书签)

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(155 )

只看楼主 我来说两句
  • 版专攻
    版专攻 沙发
    ziyue818 发表于 2014-12-2 10:45 请问楼主有音频和PPT的么,想学习下\(^o^)/~请到此处下载://www.tuffewiktor.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9031299&page=1#pid36997433
    2014-12-02 10:55:02

    回复 举报
    赞同0
  • 版专攻
    版专攻 板凳
    datyu_1983 发表于 2014-12-1 11:47 7.4.12工业厂房的栓口动压不小于0.35MPa,又要求水柱按13算……但是按13算的话,栓口压力只有23啊……这个怎 …按照栓口压力要求即可,不用考虑充实水柱长度
    2014-12-01 14:14:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自重稳压管作何解释

最近有个工程,消防局提到“水箱给喷淋、消火栓系统稳压管未设自重稳压管”求解释啊?

回帖成功

经验值 +10