土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 急,在线求助,关于电缆线外护套破损的处理办法;

急,在线求助,关于电缆线外护套破损的处理办法;

发布于:2014-08-21 09:49:21 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
我先说下大概的情况;

情况简介:电缆YJV3*150+2*75,长度130米,用作中央空调主机供电,主机功率168KW;在施工放线的过程中,因为桥架转弯处有
个比较尖锐的地方,拉线的时候把电缆线的外护套划破了,伤口3cm左右,能看到里面的单股线,但单股线上的绝缘层没有受伤;当时因为赶时间调试,所以就把外皮包上了,目前已经使用了2个月左右;但现在甲方要求我方拿出理论依据证明这根线在日后的使用过程中不会有问题,否则要求我们换线。

具体情况就是这样,以下有几个问题想请教各位大神:
1.电缆外护套破了的情况下电缆还能不能用?会不会有安全隐患?
2.规范有没有规定电缆外护套破了就必须换电缆?(甲方一直认定电缆破了就要换)
3.甲方让我拿出理论依据,请问我应该从哪些方面着手?

请大家给点意见,多谢多谢!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • tony_zero
    tony_zero 沙发
    ccc___ 发表于 2014-8-21 16:21 到百货商店去买一条被子,是送货上门的,送到时被子外套破了一个小洞,你还会付款吗?将心比心,站在对 …还是区管说的有水平,做个接头怎么样?
    2014-09-24 12:04:24

    回复 举报
    赞同0
  • qinabochenhong
    你们放电缆破皮,就不该让甲方知道,看楼主说的没伤到线,问题不大,用胶布多缠几道就OK,这种让甲方知道了就用热缩管做好看点,然后把电缆耐压试验的调试报告给他看,这就是证据,当然耐压试验要合格,不合格就要换电缆了,或者中间做个中间接头。
    2014-09-02 21:32:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求室内线路检修方法及收费标准,急!!!

接一单活室内线路检修,不是很懂 所以求有懂得朋友指教一下 检修方法和怎么收费 ? 急!!! 在线等

回帖成功

经验值 +10