土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 风机盘管安装的教训

风机盘管安装的教训

发布于:2014-08-26 00:01:26 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
说来惭愧,身边朋友的经验,,为了让同行不再犯同样的问题,决定共享

当时朋友的朋友介绍他帮一朋友家调整部分管道,并安装几台风机盘管,他家是地源热泵集中供冷暖的,水管全部都是镀锌管,为了省事原计划使用PPR管的,结果物业不让,只好用镀锌管连接,镀锌管要套丝麻烦,多费了几个工,费用还没有增加。这个不是重点,重点是听了他那朋友的建议为了省几个钱把二通阀都省去了,没有装(说空调好像是按进出水温差来计费的)。。。
结果问题 来了。。 装好没有多长时间,用户反应风机盘管漏水,心想打过压力的怎么会漏水呢,到现场去看,是风盘上的风机壳上有冷凝水,开始以为是用户新装的房子没有关窗,那几天正好下雨湿气大的原因,过了几天用户反应还有,不过没以前那么多,但是包保温管的胶布处有滴水。当时他头都大了,没办法,个别地方再去用保温管现加厚了一层,同时检查了一下过墙洞,竟然还有没打发泡剂的,我晕。。再次补上。 问题总算是暂时处理了,但还是埋了个隐患在那里啊。。

问题 有1。 保温工作没做好
2. 二通阀没有装 导致低温水一直在里面流动,保温相对差一点的地方就有冷凝水 且以后用户要多花钱

因为当时为了省线电线也是用的5芯线,现在再去加二通阀 1是位置不够不好操作,2是线路方面不好弄,最多也就是将风盘的中速线改成二通阀线用。。 关健是太好加二通阀。。哎。。。

大家有经验的帮出出主意,看有什么办法解救么?



全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 王开
    王开 沙发

    风机盘管的二通阀还是要装的,自己家的空调永动机也没有多大用,但是用是集中供冷暖的,那就是个问题了,每年的采暖和制冷费用按流量计费的,也就是说只要系统开机就是相当这家是全负荷使用的。二通阀还是要补装,每年的交物业的采暖和制冷费都比改装要高多了。

    2023-02-17 13:57:17

    回复 举报
    赞同0
  • 学无止境666
    angei83 发表于 2014-12-4 09:23 请问一下,在过墙洞打发泡剂,这是干嘛用的?防止管道的热力膨胀,外墙的话还可以防雨
    2017-12-06 10:31:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 285 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

土木结构经典案例

经典的案例,完美的施工,奇特的建筑结构,每每都成就了震撼人心的高楼大厦,让世人叹为观止,了不起的建筑设计师,伟大的人类城市工程师,创新迎来新新时代

回帖成功

经验值 +10