土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 紧急求助,现浇楼板上砌发泡水泥砖承重问题

紧急求助,现浇楼板上砌发泡水泥砖承重问题

发布于:2014-08-29 08:48:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 bettyhln 于 2014-8-29 19:25 编辑

房子是挑空的,在客厅和餐厅上方用植筋的方式现浇的楼板,厚14厘米,在划红线的地方用发泡水泥砖砌了墙,下面没有梁,承重有没有影响 正基户型图.JPG现浇的时候的图
11.jpg 22.jpg 33.jpg


正基户型图.JPG


11.jpg


22.jpg


33.jpg

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1409272843052
    我现在楼板和隔墙都弄好了,这2天才知道隔墙这么做是不行的,我担心楼板的承重问题,现在是在纠结到底要不要拆了隔墙改成轻钢龙骨,我朋友说没有什么大问题,但是如果图个心安的话就拆了,到底要不要拆呢
    2014-08-29 19:13:29

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1409272843052
    大神们,发点言嘛
    2014-08-29 12:49:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现有一个水池,遇到个问题

前辈们,求助,现在有个水池平面尺寸为18.9*2.3,要求容积大于252立方米,请问正面,侧面池壁,底板,顶板要多厚可以满足要求?正面壁板容易超筋,但是加厚的话,容积又不够了,而且这个水池只给埋深2米,现在地上是又高,又窄,感觉有点别扭,会不会倾倒,还有平面尺寸不能变,因为这个地下已经做好了,刚来一个月,总工就给个这个做。前辈们,可以指导一下吗?

回帖成功

经验值 +10