土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 集中接地装置垂直接地极间距问题?

集中接地装置垂直接地极间距问题?

发布于:2014-09-05 09:47:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
GB 50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
3.3.2 垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m。
避雷器除与主网连接,还会设置集中接地装置,以前的工程都是一直线打3根垂直接地极(单根2.5长),间距3m,是否需要改成5m间距?或有另外的规范
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    一般垂直接地极都是∠50X5X2500的镀锌角钢,各个极相距不小于5米。
    2014-09-05 14:46:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。