水池水塔烟囱设计
\
请问各位有谁知道钢筋混凝土水池壁是怎么计算的?
请问各位有谁知道钢筋混凝土水池壁是怎么计算的?
我在做一个水池的施工图时候,甲方要求提供计算书,可是水池壁是按挡土墙呢?还是按悬臂板的计算模式进行计算呢!而且在构造上有没有什么特殊的要求?
谢谢各位前辈!!!
发布于
2004-12-02 16:39:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(26 )
路漫漫兮
我一般是手算。荷载考虑有无土,有无水,按静止土压力,并考虑池边荷载,然后按板的边界条件查静力结构计算手册里的板内力并进行配筋设计。
2008-09-10 19:58:10
来自 PC
评论
举报
ning703122
请问最大挠度超限对配筋有影响吗?
2008-09-10 17:18:10
来自 PC
评论
举报
加载更多