土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 环墙地网与伸出地面的引下线之间搭接长度如何确定?有相关规范说明吗
环墙地网的搭接焊接有要求 搭接长度,
而同为与环墙地网垂直连接的引下线搭接是垂直方向的,
他们之间搭接长度如何确定?有相关规范说明吗

全部回答(1 )

  • lingxuct
    GB50169-2006中有关接地连接(电焊)中,都是一种做法:搭接

    搭接长度:扁钢不小于2倍宽度 圆钢不小于6倍直径

    焊接: 扁钢3条焊缝 焊缝长不小于扁钢宽度 圆钢 搭接处满焊

    民规中要求圆钢双面焊吧?
    2014-09-15 10:26:15 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10