土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 关于桥梁——片梁的保护层和回弹检测。。

关于桥梁——片梁的保护层和回弹检测。。

发布于:2014-09-14 12:34:14 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
本人刚接触这块,对这个检测的方法不是很了解,只是看同事拿着仪器扫扫结构物,用回弹仪打打回弹。
这里想问问前辈们,关于检测桥梁的T梁 或者箱梁这方面的知识

第一个,一般检测片梁的厚度是检测哪个方向的钢筋?是竖向钢筋还是横向钢筋?
竖向钢筋应该算是箍筋,横向是受力筋吧?
那个厚度的范围是 (+10, -7)吗?
一般检测多个点?

回弹的话,如果在一个梁上面 的打 一个测区16个点,但是这16个点的数值差异很大,有30、40、50这样分散,可能造成这样是打回弹的时候人为因素影响之外,是不是也有可能梁本身施工方面的问题,如果排除人为操作方面的因素,回弹反应的是实际客观数据,那造成 在某个测区上面回弹值差异很大的原因有哪些?

问的问题比较多,希望各位桥梁前辈不吝赐教。。。。



QQ图片20140914122855.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • pleasecheer
    pleasecheer 沙发
    坐等神回复
    2014-09-16 21:08:16

    回复 举报
    赞同0
  • wcxu1
    wcxu1 板凳
    关于保护层厚度检测
    1.因为本人不是搞检测的,所以关于楼主那个误差容许范围的具体数值记不清了,但是你可以查 相关的质量检查规范,那里边有钢筋保护层厚度的规定误差范围,检测时也是按规范来确定的。
    2.关于检测的是哪个方向的钢筋的问题,要看检测仪器的精度,信号影响范围,检测方向,钢筋密度,间距等因素。也就是说如果箍筋的间距相对较大,不至于干扰检测那么你如果垂直于梁的方向检测的话,检测的就是横向筋,如果你沿着梁的方向检测的话一般就是箍筋,总之的避开无关钢筋的干扰。钢筋太密或仪器精度太低都会影响结果。
    3.回弹仪的触点面积很小,混凝土又是宏观均匀的物质,回弹数据离散很正常,影响原因有很多方面。比如,回弹触点处是一颗石子或钢筋,保护层还很小,回弹值就会偏大,反之如果混凝土表面下如有气泡,回弹终究会偏小;钢筋过密,造成混凝土表面骨料过少,局部混凝土水灰比过大,砂率过大都会影响回弹值的准确性;混凝土局部强度增长不均匀,碳化不均匀也会影响回弹值;波纹管位置的回弹值一般相对较小;但是,回弹的十六个数值中只有十个参加计算,最大的和最小的三个是要舍弃的;构件的形状也会影响回弹值,特别是薄壁构件,数据的离散性很大;选取的测试面位置不同也会影响测试数据,比如太靠边缘;总的说,就是混凝土的均匀性,和测区的位置,构件的形状影响很大。

    说了一堆,不知对不对,仅供参考
    2014-09-15 13:26:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁工程

返回版块

19.39 万条内容 · 611 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

声测管的选购、分类、结构、安装、用途

1选购声测管材质的选择,以透声率较大、便于安装及费用较低为原则。声脉冲从发射换能器发出,通过耦合水到达水和声测管管壁的界面,再通过管壁到达声测管管壁与混凝土的界面,穿过混凝土后又需穿过另一声测管的两个界面而到达接收换能器。因此,声测管形成4个界面,每个界面的声能透过系数可按下式计算:式中:——某界面的声能透过系数;——界面两侧介质的声阻抗率发射和接收换能器之间4个界面的总透声系数为2分类

回帖成功