土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 隔离开关左接地右接地如何区分?
在变电站现场,如何区分隔离开关左接地右接地?主刀操作机构安装位置是否和打开方向相反?

全部回答(3 )

  • zongch1939
    有的隔离开关据具有两把接地刀,分别安装在主刀的两个支持瓷瓶侧面。例如,线路的隔离开关如有两把接地刀,一把安装在线路侧,一把安装在母线侧。至于左右之分,就看你单位的自己规定了。但一定要在接地刀的操作机构上标明是线路侧的,还是母线侧的,严防误操作。
    2014-09-21 12:34:21 来自 PC 评论 举报
  • zmdqaz
    左右接地判别方法:面对铭牌,将两手臂向前伸,与隔离开关打开方向一致,则接地开关在左手侧为左接地,在右手侧为右接地。

    2014-09-19 22:53:19 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 603 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10