按照13m的充实水柱计算出来的压力最大就20多m,栓口压力最低要达到35m,如何做到?

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • 咖啡加点茶
    zp_ks 发表于 2014-12-5 09:45 lz是不是想用逐点法计算水头损失,确定水泵扬程吗??真要反算流量的话,好像是有点问题,不过建议还是按 …嗯嗯,现在明白了
    2014-12-05 09:57:05

    回复 举报
    赞同0
  • 咖啡加点茶
    nlp125 发表于 2014-9-18 23:08 (必须)满足栓口压力即可,不需考虑充实水柱长度。那我流量岂不是要反推回去,那就很大了!
    2014-09-18 23:10:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多