土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 基础埋置深度必须埋到冻土深度以下吗?

基础埋置深度必须埋到冻土深度以下吗?

发布于:2014-09-27 17:55:27 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
楼主新人。在做一个砌体围墙。
由于建筑专业选择了一个图集来做围墙,结构上需要做的东西不多。关键是基础埋深的确定

这个围墙是一个普通住宅区的围墙,总高度1.9米,如果不算铁栅栏,砌墙的高度其实一米不到,土层承载力也很好,按照计算,基础做最简单的处理就好了。但是由于这里有冻土,冻土深度 1.1m, 于是我打算把基础埋深埋到1.2m。但是甲方总工前几天打电话说这个围墙基础埋置太深了吧,不经济啊,这么矮的围墙,当地经验是做圈梁什么的。的确,围墙很矮,荷载很小,地基承载力也很好。关键是有冻土。大家觉得怎么处理呢?坚持把基础埋到冻土层以下吗?
地基基础设计规范上有关于基础可以埋到冻土层以上的,但那个好像是深冻土区。这里需要坚持把基础埋深定到冻土层以下吗?请前辈指教。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 晨曦flo
    晨曦flo 沙发
    如果是季节性冻土地区,就必须埋到冻结深度以下,避免冻胀引起稳定性破坏,不均匀沉降,墙体开裂等,如果是多年冻土地区就没必要。
    2016-10-15 15:21:15

    回复 举报
    赞同1
  • sww12300
    sww12300 板凳
    没有硬性规定 根据实际情况 如果基础是岩石 那就问题不大
    2017-05-18 16:57:18

    回复 举报
    赞同0